北京中科医院骗人 http://baidianfeng.39.net/a_yufang/161225/5154116.html最新!河北省政府批复“11.12”珍珠棉厂较大爆炸事故调查报告
仅用18天
河北省人民政府关于石家庄市无极县天泽鑫珍珠棉厂“11·12”较大爆炸事故调查报告的批复
省应急管理厅:
你厅《关于呈请批复石家庄市无极县天泽鑫珍珠棉厂“11·12”较大爆炸事故调查报告的请示》(冀应急呈〔〕号)收悉。经研究,现批复如下:
一、事故调查工作符合《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定。
二、同意《石家庄市无极县天泽鑫珍珠棉厂“11·12”较大爆炸事故调查报告》(以下简称《事故调查报告》)关于事故原因分析和事故性质认定。
三、同意《事故调查报告》关于事故责任认定以及对事故责任单位和人员的处理建议。要严格落实对有关责任单位和责任人员的处理决定。
四、同意《事故调查报告》提出的事故防范和整改措施建议。相关部门和单位要深刻汲取事故教训,举一反三,采取切实有效措施,防止类似事故再次发生。
五、《事故调查报告》由你厅向社会公布,依法应当保密的除外。
六、你厅要督促各有关单位依法依规落实《事故调查报告》各项要求,相关资料及时归档。
河北省人民政府年11月30日静电跨接的作用静电跨接用于消除静电,防止静电火花的产生,利用导电性比较好的金属将两个法兰或者阀门法兰间连接起来,将管道接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接,给产生的电荷提供泄放的通道。哪些地方需要做静电跨接?
一、《化工企业静电接地设计规程》(HG/T-)
3.4.4各种装载易燃、易爆物品的容器,如桶、瓶等,应放置在导电的地坪上,导电地坪应无绝缘油垢,并与接地线相连。带轮子的小车,其轮子应采用有导电性能的材质制作。计量用的台秤、地衡等应用连接线与接地干线相连接。小型容器应采用电池夹子、跨接线与接地干线相连接。
3.4.5皮带输送机的皮带应尽量选用导电性的材质。当皮带是绝缘性时,皮带的接头不应使用金属材料。皮带罩必须接地,且固定牢固,不得与皮带有碰刮的现象。
二、《石油化工静电接地设计规范》(SH/T-)
4.1.1在生产加工、储运过程中,设备、管道、操作工具及人体等,有可能产生和积聚静电而造成静电危害时,应采取静电接地措施。
5.1.1固定设备(塔、容器、机泵、换热器、过滤器等)的外壳,应进行静电接地。覆土设备一般可不做静电接地。
三、《石油库设计规范》(GB-)
14.3.8甲、乙和丙A类液体的汽车罐车或灌桶设施,应设置与罐车或桶跨接的防静电接地装置。
14.3.9易燃和可燃液体装卸码头,应设与船舶跨接的防静电接地装置。
四、《石油化工企业设计防火规范》(GB-)
9.3.1对爆炸火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道,均应采取接地措施。
9.3.2在聚烯烃树脂处理系统、输送系统和料仓区应设置静电接地系统,不得出现不接地的孤立导体。
9.3.5汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台应设静电专用接地线。
五、《锅炉房设计规范》(GB-)
15.2.17气体和液体燃料管道应有静电接地装置。
六、《泡沫灭火系统设计规范》(GB-)
3.7.10对于设置在防爆区内的地上或管沟敷设的干式管道,应采取防静电接地措施。
七、《干粉灭火系统设计规范》(GB-)
7.0.7当系统管道设置在有爆炸危险场所时,管道网金属件应设防静电接地。
八、《油品装载系统油气回收设施设计规范》(GB-)
9.1.1油气回收设施内油品管道、设备、机壳应设置静电接地装置。
九、《发生炉煤气站设计规范》(GB-)
17.0.5煤气管道应设导除静电的接地装置。
十、《医药工业洁净厂房设计规范》(GB-)
6.4.2输送易燃介质的管道。应设置导除静电的接地设施。
9.5.3洁净室的净化空调系统应采取防静电接地措施。
11.4.3医药洁净室(区)的净化空气调节系统,应采取防静电接地措施。
十一、《印染工厂设计规范》(GB-)
8.4.6用于有爆炸危险房间的通风系统,应有可靠的防静电接地措施。
十二、《防止静电事故通用导则》(GB-)
6.4.10收集和过滤粉料的设备,应采用导静电的容器及滤料并予以接地。
十三、《惰性气体灭火系统技术规范》(CECS:)
6.0.5凡经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网系统,应做防静电接地。
十四、《加氢站技术规范》(GB-)
10.3.4加氢机和加氢机邻近处应设置防静电接地装置。
十五、《化学工业污水处理与回用设计规范》(GB-)
5.3.10隔油池(罐)的机电设备应采取防爆措施,并应设防静电接地设施。
十六、《防静电工程施工与质量验收规范》(GB-)
3.0.2新建工程项目,应在土建施工时预设防静电接地装置。
十七、《气体灭火系统设计规范》(GB-)
6.0.6经过有爆炸危险及变电、配电室等场所的管网、壳体等金属件应设防静电接地。
十八、《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSGD-)
第八十条对法兰跨接防静电有如下规定:有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。
十九、当值超过《压力管道规范—工业管道》(GB/T-)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。
二十、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》(GB/T.4-)
第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
二一、《工业金属管道工程施工规范》(GB—)
第7.13.1条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03欧时,应设导线跨接,可以看出,工业管道金属法兰是否跨接,需要测量法兰间电阻值。当法兰间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。
静电跨接应该怎么做?《化工企业静电接地设计技术规程》(HGJ28-90)目前编号变更为HG/T-。该规程第2.7.5条规定:当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,一般情况可不必另装静电连接线。在腐蚀条件下,应保证至少有两个螺栓或卡子间的接触面,在安装前去锈和除油污,以及在安装时加防松螺帽等。
《化工企业静电接地设计技术规程编制说明》对第2.7.5条的解释如下:从不少单位的实践经验来看,用金属螺栓相连的金属法兰之间,单是螺栓相连,已具有足够的静电导通性。在有腐蚀条件下的安装要求,为的是确保导通性。
《石油化工静电接地设计规范》(SH-)作为企业规范,严于国家标准和行业标准。该规范第4.3.3条规定,在管道系统上,当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
《石油库设计规范》(GB-)第14.2.14条规定:输油(油气)管道的法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。
《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB—)第10.3.3条规定:在爆炸危险区域内的油品、液化石油气和天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。
GB-97《工业金属管道施工及验收规范》第6.12.2条规定:管道系统的对地电阻值超过Ω时,应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。
SH-《石油化工有毒可燃介质施工及验收规范》:第6.2.16条有静电接地要求的不锈钢管道,导线跨接或接地引线应采用不锈钢板过渡,不得与不锈钢管直接连接。
来自网络,河北EHS综合整理。如有侵权,请联系。
往期精彩
应急管理部安全生产行政执法典型案例汇编(总第1期)(河北EHS