石家庄市论坛

首页 » 问答 » 地理 » 石家庄工业泵厂渣浆泵跳闸故障排除
TUhjnbcbe - 2024/12/21 16:57:00
白癜风如何根治 http://www.txbyjgh.com/m/

今天我们来了解一下当#渣浆泵#发生跳闸的现象时,石家庄工业泵厂对此有什么样的解决方法,一起看看吧!

渣浆泵工作后偶尔会发生跳闸的现象,在排除了开关结构故障后,按照常规方法检查电缆,二次回路接线和各级电器的定值都是正常现象,再次启动又往往成功,还试过系统软故障造成的,但是在操作盘上操作,仍会出现此现象。

为了查出这现象的原因,观察开关合闸过程中隔表计的变化情况,以此来确认是什么原因使其跳闸的。

接好表计后,启动渣浆泵,经过一段时间的试验,发生了一次渣浆泵一启动就跳闸的现象,同时也观察到了毫安表的指针发生了偏转了一下,其他的表计却没有反应,表明是由差动保护动作导致跳闸。

差动保护动作现象的发生,首先换衣被保护的设备内部有故障发生,然后通过检查,发现渣浆泵的电机和电缆是正常,差动继电器校验正常,电流互感器极性连接正确。

在这样排除设备故障和接线错误的原因后,差动保护在点击启动过程中的动作,表明在这过程中差动回路的差电流超过差动继电器整定值。

正常情况下引起差动回路差电流的原因主要有两点:

一是电机首尾两侧的电流互感器变比误差不同,存在一个很小的差电流,这个差电流小于电机额定电流的5%。

二是首尾两侧电流互感器二次负荷的差别也会引起其变比的差别,从而存在一个差电流。

以上是盘石泵业对渣浆泵跳闸的解说,如您有不同见解,欢迎您的评论与留言!

1
查看完整版本: 石家庄工业泵厂渣浆泵跳闸故障排除